Не так давно сдавал свои локальные объекты на одном из ныне строящихся объектов энергетики в Сибири. Главным Мои подрядчики прогружали похожим набором, который озвучил BROMBA, только все приборы имели аттестаты (свидетельства) ФГУ «Менделеевский ЦСМ». Все данные по прогрузке заносятся в протоколы (токи срабатывания мгновенной (селективной) токовой отсечки, время мгновенной (селективной) токовой отсечки). Далее актируются. Так что это не советские пережитки, а реальность. При таком подходе «леваки» отсекаются…
Ууууу... Как с родными повидались. Когда-то заказчику присралось прогружать 6-киловольтные шнайдеровские ячейки на подстанции зернового причала, да-да... Для вящей селективности и пущей надежности, доверия к шнайдеровским Sepam'ам ну вот не было... И таки прогружали. И таки в инструкциях, кстате, таки были методики прогрузки...